2017年01月06日16:52,在投入282ACF时,SER报:“S2P1PPR1 C 报警 换流器保护 交流母线 交流系统电压 低”信号,查看P1PPRC故障录波,C相电压低至81.4kV,A、B相电压正常,查看P1PPRA、PPRB系统故障录波,电压正常。17:46:54,SER连续4次发:“S2P1PPR1 C 报警 换流器保护 交流母线 交流系统电压 低”告警信号,信号均瞬时复归。同一时刻无其他信号。触发P1PPRC系统录波后查看交流电压,未发现异常;2013年12月12曾发生类似情况,处理结果:SER多次发极1直流保护系统C “交流系统电压 低”信号的原因是极1换流变馈线侧PT端子箱内-X742:11端子松动,导致极1换流变保护屏2以及极1直流保护系统C采集到的换流变馈线A相电压偏低。导致异常的原因有( )