[ 多选题 ] 湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统末端试水装置
  • A、
    组成:试水阀、试水接头、压力表
  • B、
    安装位置:最不利点水压处
  • C、
    测试方法:开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启湿式系统的末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
  • D、
    作用:①测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的作用是否正常,配水管是否畅通。②测试最不利点的水压不低于0.05MPa。③检测干试系统和预作用系统充水间。(干式系统充水响应时间1分钟左右)