[ 多选题 ] 疏散标志火灾照明

消防应急照明灯具的照度要求
  • A、
    疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx
  • B、
    人员密集场所内的地而最低水平照度不应低于:1.01x
  • C、
    楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Ix
  • D、
    人防工程中设置在疏散走道、楼梯间、防烟前室、公共活动场所等部位的火灾疏散照明,其最低照度不应低于5.0Ix
  • E、
    消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟风机房及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度